Кто знает? Холодно стало, однако. Воздух стравлен. Весной сменили старые чугунные батареи на новые МК и вот теперь такая фигня. Причем сам стояк горячий снизу до верху.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
Вход и выход воды должен быть подключен по диагонали батареи, тогда горячая вода циркулирует через всю батарею, ну или хотя бы снизу друг против друга. если вход и выход на одной стороне батареи(верх низ) то дальняя от входа-выхода сторона батареи будет холодная, вода циркулирует по наименьшему кругу, если вход выход оба сверху, то низ батареи будет холодным, т.к горячая вода легче холодной и тоже циркулирует по наименьшему кругу.Правда это актуально для теплосети С СЛАБЫМ ДАВЛЕНИЕМ,в максимально удаленных от котельной домах. У нас на Корнеева давление такое, что приходиться на ночь перекрывать в спальне батарею , чтоб не угареть, хотя тоже подключена не правильно.
добавлено спустя 6 минуты
а скорее всего воздух вам не стравили до конца,кран Маевского есть? травите!,а покупали наборные батареи?, возможно в какой то секции при наборе забыли вытащить транспортировочную заглушку, такое бывает.
Краны шаровые на батарею стоят? Попробуйте поиграть кранами, перекройте потом откройте , возможно воздух застрял где то в обратке от батареи к стояку, или внутренний диаметр обратного крана не правильно подобран.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
Кто знает? Холодно стало, однако. Воздух стравлен. Весной сменили старые чугунные батареи на новые МК и вот теперь такая фигня. Причем сам стояк горячий снизу до верху.
А что такое МК ?
а низ точно весь холодный, если весь воздух стравлен, то низ ближней секции к трубам должен быть горячий, иначе верх должен быть холодным.
А скока секций, обычно если много то так называемая проблема диагонального прогрева.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
да это хреново,с ней не на борешься, читал, еще такое бывает как обратная циркуляция из обратки в подачу, здесь только повышением давления в подаче на весь стояк, но тогда вся батарея должна быть холодная.
Если весь верх горячий значит все таки задувает, и отток только по ближней секции, можно попробовать задавить подачу регулятором или вентилем, может обратка заработает, или поставить "удлинитель потока" (трубка, если конечно для таких радиаторов он есть) так будет подаваться в дальнюю секцию. Попробовать поставить что то (вентиль, кран маевского) на слив низа, и попробовать слить, так как может быть локальная циркуляция по малому кругу в дальних секциях, если слить то возможно запустится по большому.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
Все правильно (см физику) спасет дело удлинитель протока. Сам ищу такой стоит гдето 500р. помогает прогреть батарею до самого конца ))) Найдете дешевле киньте ссылку.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
МК - металлокерамика. Что-то с циркуляцией у меня. Бум разбираться.
А можно поподробнее про металлокерамические радиаторы? Где такие делают, где о них почитать? больше 10 лет на этом рынке - впервые слышу... Есть алюминиевые (литые и экструзионные), биметалические разных вариантов (начиная от применяемых материалов и заканчивая конструкцией), чугунные, различные стальные... А вот "МК" - как-то не слышал
В помещении тепло? Значит - радиатор работает. Если всё-таки у Вас радиаторы не металлокерамические, а алюмиевые / биметалические / стальные, то проблема не в том, что радиатор не работает, а в том, что Вы можете видеть, КАК радиатор работает.
Если в квартире холодно, то Ваша проблема связана со слабой циркуляцией в радиаторе (система отопления дома двухтрубная?), исправляется только перенастройкой системы в целом (что никто делать не будет).
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
две трубы в углу- одна прямая-сквозная для подачи напора горячей воды от магистрали в расширитель на самом верхнем этаже или чердаке, с расширителя по второй трубе пошла раздача вниз, труба идет через батареи-вошла и вышла , слилась в подвал и ушла в котельную, или наоборот напор снизу прошел через все батареи -вошел и вышел а сверху по обратной сквозной трубе слился в подвал . Это тоже самое ,только направление потока другое. Вопрос-это какая система?? двутрубная или однотрубная? Я думал -двутрубная..или это однотрубная ? а двутрубная -это когда вода в батарею заходит из одной трубы а выходит из батареи в другую трубу ,и так на каждом этаже..? а это работает?
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
слева однотрубная система, справа двухтрубная система
У нас была система как на 2-ом фото. И была таже ситуация - верх горячий, низ холодный. Кто только не приходил, от сантехников до главного инженера Дружбы. Вывод был один - насос не справляется, нет циркуляции.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
тогда я согласен с домодедовцем, ту всю систему перенастраивать надо, так как в сливной обратке не бог весть что может твориться, тут давление надо четко контролировать в обеих трубах
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
Старожил, не в обиду - посмотрите нормальную литературу, "Отопление" Сканави, например. Это гораздо полезнее для знаний, чем форумы
Описанный Вами первый вариант - это однотрубная система (радиаторы подключены последовательно), второй вариант - двутрубная (радиаторы подключены параллельно). У обоих систем есть свои плюсы и минусы, какую применять - нужно смотреть в каждом конкретном случае.
Кстати, при центральном отоплении расширительные баки наверх никто не ставит. Ну это так, к слову...
И ещё момент - в однотрубной системе при подаче теплоносителя по схеме "снизу-вверх" применять радиаторы более 8 секции с односторонним подключением бессмысленно - 9-я секция и далее работать не будут. Физику процесса объяснять сейчас - ни к чему...
ДимЪян показал всё правильно.
Вот только шаровые краны (хоть это и Giacomini - одни из лучших кранов) на радиаторе не позволят регулировать теплоотдачу. Сейчас ведь есть много вентилей с хорошим проходом, почему не применять их???
Кроме того, применение шаровиков на двухтрубке может разболансировать всю систему...
добавлено спустя 1 минута
Старожил :
тут давление надо четко контролировать в обеих трубах
БРАВО! Абсолютно верно!
Если чуть-чуть точнее - перепад давлений подачи и обратки
добавлено спустя 3 минуты
и всё-таки, что же это за "металокерамические радиаторы???
добавлено спустя 8 минуты
eh :
И была таже ситуация - верх горячий, низ холодный. Кто только не приходил, от сантехников до главного инженера Дружбы. Вывод был один - насос не справляется, нет циркуляции.
А произошло это из-за того, что балансировка системы была выполнена на вентилях, стоящих в квартирах. Жильцы, меняя радиаторы, зачем-то (как правило - по совету сантехников) срезали и вентили, таким образом нарушая балансировку. Итог: через радиаторы с шаровыми кранами, расположенных ближе к тепловому узлу, протекал поток больше расчётного, а до последних стояков тепло практически не доходило. Вообще-то такая замена - административное нарушение, ведь система отопления в целом и стояки водоснабжения не является собственностью владельца квартиры.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
домодедовец, да я хрен знает какая у меня батарея. Может и не МК. Железная, а трубы пластиковые. металлокерамическое, видимо, что-то другое бывает. У меня вся батарея теперь холожная. А стоит только напору увеличиться, то мало-мало верх прогревается. К низу и верху батареи трубы подходят из одной вертикальной трубы. Вентили шаровые установлены, как снизу, так и вверху батареи.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
факт, однотрубная. тогда перепады давления из-за шариков-вентиков тут не прокатывают (если на обратке он работает и правильного диаметра ). Проблема в самой батареи.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
сейчас получается примерно так: "вот у меня была "копейка" - супер машина: и бензин заливай, какой хочешь, и ремонтировал на коленке... а вот новые машины - не отремонотировать в поле, и к бензину капризные - зальёшь 80-й - а она не едет..."
а чугунные тоже были подведены металопластом?
в общем, предварительный диагноз такой:
у вас стояли чугунные типа МС 140 (проходное сечение канала эквивалентно 1,5" (40мм)), подводка - 1/2" минимум (проходное сечение - 15мм).
сейчас стоят биметалические радиаторы (проходное сечение канала около 12мм)), подводка - металопластик диаметр 16мм (проходное сечение - 12мм + фитинги с заужением до 8мм).
Если Вас кормить, передавив горло - много Вы съедите?
решение проблемы - замена подводки на трубу 20мм (сечение 16мм + фитинги с проходом 12мм), а лучше на 26мм (сечение 20мм + фитинги с проходом 16мм) - только это дорого... И может не быть фитинга 26х1/2".
трубу и фитинги брать только не Valtec или другую китайщину. Лучше Henco (на фирменной трубе после логотипа стоит страна изготовления Бельгия:HENCO MADE IN BELGIUM) (посмотреть можно здесь [url]http://www.duim.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7),[/url] или REHAU RAUTITAN.
А произошло это из-за того, что балансировка системы была выполнена на вентилях, стоящих в квартирах. Жильцы, меняя радиаторы, зачем-то (как правило - по совету сантехников) срезали и вентили, таким образом нарушая балансировку. Итог: через радиаторы с шаровыми кранами, расположенных ближе к тепловому узлу, протекал поток больше расчётного, а до последних стояков тепло практически не доходило. Вообще-то такая замена - административное нарушение, ведь система отопления в целом и стояки водоснабжения не является собственностью владельца квартиры.
Да нет, дело в том, что есть даже официальное письмо от Дружбы, что это связано с неправильно сделанным проектом отопления изначально и соответственно как следствие неправильной мощности установленным насосом. А прект по отоплению никто уже переделать не может, а насосы меняли - не помогло.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
проектировал Дружбинский подрядчик-проектный институт и ответственность за проект несут застройщик( заказчик проекта) и проектировщик в равной степени, Дружбе что, этот проект Гос.структуры навязали в приказном порядке??? и если замена насоса не помогла, значит дело не в мощности насоса, а в трубопроводке.Я бы на вашем месте написал мотивированный отказ от оплаты за теплоснабжение, лучше всем домом. В трех экземплярах- в УК Дружбу, в администрацию и в Роспотребсоюз. Пусть организовывают повторную экспертизу выполненной системы теплоснабжения органами Ростехнадзора.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
проектировал Дружбинский подрядчик-проектный институт и ответственность за проект несут застройщик( заказчик проекта) и проектировщик в равной степени, Дружбе что, этот проект Гос.структуры навязали в приказном порядке??? и если замена насоса не помогла, значит дело не в мощности насоса, а в трубопроводке.Я бы на вашем месте написал мотивированный отказ от оплаты за теплоснабжение, лучше всем домом. В трех экземплярах- в УК Дружбу, в администрацию и в Роспотребсоюз. Пусть организовывают повторную экспертизу выполненной системы теплоснабжения органами Ростехнадзора.
Кому я только не писала, но на самом деле проект исправить нельзя. Я консультировалась по этому поводу. И уже год назад продала и купила квартиру в нормальном доме с нормальным отоплением.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
При подаче теплоносителя по стояку по схеме "снизу-вверх" биметал работает крайне плохо, алюминий - немного лучше, чугун - без нареканий. Связано это с гидравлическим сопротивлением радиатора (самое высокое - у биметала) и особенностями движения теплоносителя в радиаторе.
Т.е. радиатор - не для Вашей системы.
Это в кратце.
По поводу внесённых изменений.
То, что сделали монтажники сейчас - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!! Т.к. Вы, регулируя теплоотдачу своего радиатора, регулируете проток через весь стояк.
Т.е., если Вы сейчас начнёте прикрывать краны на радиаторе - Вы будете снижать подачу тепла соседям по стояку, и они начнут мёрзнуть со всеми последствиями...
Крайний случай - Вы закрываете кран на радиаторе - и останавливаете весь стояк.
добавлено спустя 4 минуты
ДимЪян, это не воздух.
Особенности такого подключения можно посмотреть в "Рекомендациях по применению" НИИ Сантехники к любому секционному радиатору. Г-н Сасин (автор) очень доступно расписал процессы...
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
Подскажите плиз.... У меня в квартире 4 батареи... у 1 и 4-й и верх и низ горячме (в норме), а у 2 и 3-й низ холодный. подсоединяли шланг к обратке и спускали воду часа 2 у каждой. шел кипяток. а батареи снизу все равно холодные. куда обратиться или постучаться???? в чем дело???
Возможен заводской брак батареи. Как говорили в 37-м - диверсия! Во время службы был такой случай. Построили новый учебный корпус, а при пробных пусках отопления выяснилось, что греются только половина всех батарей... Причина банальна - сварщик имел "зуб" на прораба и поэтому вварил в систему в нескольких местах вместо труб... куски от разрезанного лома такого же диаметра! Может у вас аналогичный случай?
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
Подскажите плиз.... У меня в квартире 4 батареи... у 1 и 4-й и верх и низ горячме (в норме), а у 2 и 3-й низ холодный. подсоединяли шланг к обратке и спускали воду часа 2 у каждой. шел кипяток. а батареи снизу все равно холодные. куда обратиться или постучаться???? в чем дело???
заранее спасибо...
Если у Вас двух трубная система с нижней подачей то скорее всего это неправильное давление в стояках . Частое явление из за неправильного запуска или разбалансированности системы .Часто встречается в Дружбе
Подскажите плиз.... У меня в квартире 4 батареи... у 1 и 4-й и верх и низ горячме (в норме), а у 2 и 3-й низ холодный. подсоединяли шланг к обратке и спускали воду часа 2 у каждой. шел кипяток. а батареи снизу все равно холодные. куда обратиться или постучаться???? в чем дело???
заранее спасибо...
У меня похожая ситуация. Тут может влиять еще и количество секций, подсоединение и площать помещения. Низ горячий - где больше секций и меньше помещение. И наооборот.
Подается вода в верхнюю часть, проходит по батарее и выходит в нижней уже после теплоотдачи (особенно при диагональном подсоединении,т.к. движение воды лучше захватыват площадь). И вот в тех помещениях, где теплоотдача работает больше - низ прохладнее: батарея же отрабатыват и выхолаживается, если так можно назвать.
А сама теплоотдача по воздуху, в верхней части, одинаково хорошо чувствуется.
Да, кстати, забыл добавить (может кому пригодится): у меня при сдаче дома стоили на трубах терморегулятор (верх) и запрный клапан (низ).
ВЫКИДЫВАЙТЕ ИХ СРАЗУ! Они с тонким проходом (есть с толстым, но изначально ставят более дешевые) и СУЩЕСТВЕННО тормозят поток воды. Тем самым, батарея хуже работает.
После того, как их выкинули, батареи просто начали "жарить". До этого - чуть теплые сверху были.Одна из батарей на 12 секций (!), так она стала полностью прокачиваться и без диагонального подсоединения.
А один терморегулятор вообще не работал с самого начала и не пускал воду. Да и по отзывам многих сантехников, на городской воде они ой как недолго прорабатывают, т.к. начинают просто забиваться.
у меня при сдаче дома стоили на трубах терморегулятор (верх) и запрный клапан (низ).
ВЫКИДЫВАЙТЕ ИХ СРАЗУ!
МОЛОДЕЦ, а иженегры которые проектировали систему CO лохи.
Dark2003 :
т.к. начинают просто забиваться
Да вот это бывает.
Перед тем как советовать выкидывать что то надо понять что за система а выкинуть всегда успеется.
Может и не лохи проектировали, да только в жизни не всё работает так, как на бумаге.
И совет идет не от меня, а от ИНЖЕНЕРОВ и мастеров, которые это г..но обслуживают. Мне трижды говорили снимать, но я тоже наивно верил, что "раз стоит, значит надо!".
Но когда сдался и убрал - не разу не пожалел.
А система там следущая: на входе (вверху) терморегулятор, с возможностью присоединения "головы" терморегулятора (собственно, по тому и не хотел снимать, т.к. голова уже куплена была), на выходе (низ) перекрыватель подачи. Проток происходит внутри этих девайсов не прямо, а типа ступеньки - на просвет видно. Вот эта ступенька и есть корень зла: и проток тормозит, и мусор собирает.
HowTo, приходилось когда-либо видеть, что приносит в батарею? Я пару раз наблюдал вскрытие нижней пробки на свежих батареях. ЖЕСТЬ! Пакля, резина какая-то, кусочки кирпичей и разного другого мусора.И это на 11 этаже, с нижней подачей отопления
Все эти системы, которые ставят на батареи - новомодности, корые больше рассчитаны на чистую воду. Вот в частных домах, где састему фильтрации сами люди делают под себя, давление могут сами подрегулировать - это да, там они будут хорошо работать. Но в городских магистралях это работает очень не долго.
По большому счету, роль этих механизмов - перекрывательная. И все спецы-коммунальщики рекомендуют их просто поменять на обычный шаровой клапан, для возможного отключения батареи. Что, собственно, я и сделал.
Я ранее сказал - выкидывать... поправлюсь - заменить.
Повторюсь еще раз: эти системы есть двух видов:
- ДЕШЕВЛЕ, для чистой (!) воды с тонким диаметром
- ДОРОЖЕ, с бОльшим проточным диаметром
Догадываетесь, что ставят изначально?
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
Может и не лохи проектировали, да только в жизни не всё работает так, как на бумаге.
И совет идет не от меня, а от ИНЖЕНЕРОВ и мастеров, которые это г..но обслуживают. Мне трижды говорили снимать, но я тоже наивно верил, что "раз стоит, значит надо!".
Но когда сдался и убрал - не разу не пожалел.
Все то он правильно, но может быть зря сдались.
Давайте разберем ваш случай, то что "на входе (вверху) терморегулятор, с возможностью присоединения "головы" терморегулятора" это называется регулирующий клапан, который еще и регулирует расход теплоносителя через радиатор, он нужен не только для того чтобы можно было терморегулятор ставить, но еще и специально ограничивает расход теплоносителя согласно установленым параметрам. Когда проектируется СО всегда нормируется расход теплосителя через радиаторы, это либо характеристики самого радиатора или вот такие клапана. При установке подобного клапана даже если вы поменяете радиаторы то не нарушите проектируемый расход теплоносителя на радиаторе. На выходе ставят регулирочный вентиль или шаровой кран или специальная арматура, все так сказать в одном.
Сняв все эти прибамбасы вы ограничили расход теплоносителя только характеристиками самого радиатора, тем самым нарушив проектируемую циркуляцию теплоносителя в системе.
У вас батареи стали жарить, значит кому то стало тепла не хватать, но так как сиситема скорее всего просчитана с запасом это пока не чувствуется, ну пока все не сделали так же. А потом начнется почему батареи не прогреваются, пожалуются, обслуга не вдаваясь в подробости просто заменят шайбочку на с большей дырочкой, потом еще на большую дырочку а когда разбалансируется вся система нах, просто забьют на это.
Обычно использование всех этих "новомодностей" приносит экономическую выгоду, но не у нас.
Dark2003 :
По большому счету, роль этих механизмов - перекрывательная
не совсем так, это компонеты для настройки СО.
Пока у нас не очень считаются с расходами на отопление в многоквартирных домах, такая ситуация типична.
Давайте разберем ваш случай, то что "на входе (вверху) терморегулятор, с возможностью присоединения "головы" терморегулятора" это называется регулирующий клапан, который еще и регулирует расход теплоносителя через радиатор, он нужен не только для того чтобы можно было терморегулятор ставить, но еще и специально ограничивает расход теплоносителя согласно установленым параметрам. Когда проектируется СО всегда нормируется расход теплосителя через радиаторы, это либо характеристики самого радиатора или вот такие клапана. При установке подобного клапана даже если вы поменяете радиаторы то не нарушите проектируемый расход теплоносителя на радиаторе. На выходе ставят регулирочный вентиль или шаровой кран или специальная арматура, все так сказать в одном.
Сняв все эти прибамбасы вы ограничили расход теплоносителя только характеристиками самого радиатора, тем самым нарушив проектируемую циркуляцию теплоносителя в системе.
У вас батареи стали жарить, значит кому то стало тепла не хватать, но так как сиситема скорее всего просчитана с запасом это пока не чувствуется, ну пока все не сделали так же. А потом начнется почему батареи не прогреваются, пожалуются, обслуга не вдаваясь в подробости просто заменят шайбочку на с большей дырочкой, потом еще на большую дырочку а когда разбалансируется вся система нах, просто забьют на это.
Обычно использование всех этих "новомодностей" приносит экономическую выгоду, но не у нас.
Соглашусь, что логика присутствует.
Но тогда вопрос о всех этих расчетах, разработках и тонких науках по теплоотдачам: как можно расценивать то, что при нижней системе подачи отопления в дом, на вехних этажах система отопления закольцована в радиаторе? Без перемычки. Это так в проекте заложено.По предыдущим комментариям вижу, что сразу Вы поймете, о чем идет речь.
Теоретически, я могу предположить, что расчет такой, что при определенном давлении, вода поднимаясь на именно такой этаж и со всеми клапанами-регуляторами, дает необходимый коэфф. для конкретной квартиры.
Но что-то мне кажется, что в реальной жизни это как-то не так происходит...
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
как можно расценивать то, что при нижней системе подачи отопления в дом, на вехних этажах система отопления закольцована в радиаторе? Без перемычки. Это так в проекте заложено.По предыдущим комментариям вижу, что сразу Вы поймете, о чем идет речь.
не не понимаю, это про однотрубку или двухтрубку, или про то что нет байпаса.
А по проекту это или нет, я вобще не могу сказать.
Dark2003 :
Но что-то мне кажется, что в реальной жизни это как-то не так происходит...
Это точно,я не являюсь специалистом по СО, но приходиться по немногу разбираться чтобы совсем лапшу на уши вешали.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
Удлинитель потока - действительно работает. Пример: батарея Global 12 секций, топят не ахти - на входе-выходе 52°-50°, подводка сталь 1", соответственно врезан байпас 1/2" без крана. В общем то грешил на малое давление и на байпас. Температура по радиатору (мерил пирометром) по секциям с 1-й по 12-ю по передним панелям начиная от подачи:
ВЕРХ 44,45,45,45,43,43,38,37,36,35,35,34
НИЗ 45,45,45,45,43,41,36,31,29,28,28,28 (!!!)
Если мерить не по панелям, а по самому верху секций температура падает на 10° с 48 до 38°
после установки удлинителя потока температура выровнялась по всему радиатору по передним панелям и низ и верх- 43-45° - не наощупь,- по тому же пирометру.
Если кому надо - есть несколько удлинителей, пишите в личку продам.
показать сообщениесообщения с низким рейтингом скрываются автоматически; это сообщение скрыто
Оставлять сообщения на форуме могут только зарегистрированные пользователи.
Написал 1117 сообщений на форуме
Зарегистрирован 8 июля 2004
Домодедово
Занятие: В свободном полёте all-worlds.ru
Репутация:
Кто знает? Холодно стало, однако. Воздух стравлен. Весной сменили старые чугунные батареи на новые МК и вот теперь такая фигня. Причем сам стояк горячий снизу до верху.
Написал 950 сообщений на форуме
Зарегистрирован 3 марта 2009
Домодедово
Возраст: 40 лет
Репутация:
Вход и выход воды должен быть подключен по диагонали батареи, тогда горячая вода циркулирует через всю батарею, ну или хотя бы снизу друг против друга. если вход и выход на одной стороне батареи(верх низ) то дальняя от входа-выхода сторона батареи будет холодная, вода циркулирует по наименьшему кругу, если вход выход оба сверху, то низ батареи будет холодным, т.к горячая вода легче холодной и тоже циркулирует по наименьшему кругу.Правда это актуально для теплосети С СЛАБЫМ ДАВЛЕНИЕМ,в максимально удаленных от котельной домах. У нас на Корнеева давление такое, что приходиться на ночь перекрывать в спальне батарею , чтоб не угареть, хотя тоже подключена не правильно.
добавлено спустя 6 минуты
а скорее всего воздух вам не стравили до конца,кран Маевского есть? травите!,а покупали наборные батареи?, возможно в какой то секции при наборе забыли вытащить транспортировочную заглушку, такое бывает.
Написал 1117 сообщений на форуме
Зарегистрирован 8 июля 2004
Домодедово
Занятие: В свободном полёте all-worlds.ru
Репутация:
Маевский есть, воздух стравлен. Подключена батарея не по диагонали.
Написал 950 сообщений на форуме
Зарегистрирован 3 марта 2009
Домодедово
Возраст: 40 лет
Репутация:
Краны шаровые на батарею стоят? Попробуйте поиграть кранами, перекройте потом откройте , возможно воздух застрял где то в обратке от батареи к стояку, или внутренний диаметр обратного крана не правильно подобран.
Написал(a) 164 сообщения на форуме
Зарегистрирован(a) 20 августа 2008
Домодедово
Репутация:
А что такое МК ?
а низ точно весь холодный, если весь воздух стравлен, то низ ближней секции к трубам должен быть горячий, иначе верх должен быть холодным.
А скока секций, обычно если много то так называемая проблема диагонального прогрева.
Написал 1117 сообщений на форуме
Зарегистрирован 8 июля 2004
Домодедово
Занятие: В свободном полёте all-worlds.ru
Репутация:
МК - металлокерамика. Что-то с циркуляцией у меня. Бум разбираться.
Написал(a) 164 сообщения на форуме
Зарегистрирован(a) 20 августа 2008
Домодедово
Репутация:
ух ты
да это хреново,с ней не на борешься, читал, еще такое бывает как обратная циркуляция из обратки в подачу, здесь только повышением давления в подаче на весь стояк, но тогда вся батарея должна быть холодная.
Если весь верх горячий значит все таки задувает, и отток только по ближней секции, можно попробовать задавить подачу регулятором или вентилем, может обратка заработает, или поставить "удлинитель потока" (трубка, если конечно для таких радиаторов он есть) так будет подаваться в дальнюю секцию. Попробовать поставить что то (вентиль, кран маевского) на слив низа, и попробовать слить, так как может быть локальная циркуляция по малому кругу в дальних секциях, если слить то возможно запустится по большому.
Написал(a) 50 сообщений на форуме
Зарегистрирован(a) 5 июня 2008
Уганда
Репутация:
Все правильно (см физику) спасет дело удлинитель протока. Сам ищу такой стоит гдето 500р. помогает прогреть батарею до самого конца ))) Найдете дешевле киньте ссылку.
Написал 1117 сообщений на форуме
Зарегистрирован 8 июля 2004
Домодедово
Занятие: В свободном полёте all-worlds.ru
Репутация:
Пригласил батарейщиков. Обещали всё исправить. Потом отпишусь.
Написал 344 сообщения на форуме
Зарегистрирован 29 июля 2005
Домодедово
Занятие: инженерное оборудование
Возраст: 38 лет
Репутация:
В помещении тепло? Значит - радиатор работает. Если всё-таки у Вас радиаторы не металлокерамические, а алюмиевые / биметалические / стальные, то проблема не в том, что радиатор не работает, а в том, что Вы можете видеть, КАК радиатор работает.
Если в квартире холодно, то Ваша проблема связана со слабой циркуляцией в радиаторе (система отопления дома двухтрубная?), исправляется только перенастройкой системы в целом (что никто делать не будет).
Написал 950 сообщений на форуме
Зарегистрирован 3 марта 2009
Домодедово
Возраст: 40 лет
Репутация:
система отопления дома двухтрубная?
Простите за некомпетентность, А что, бывает по другому? в жилых домах.
Написал 1141 сообщение на форуме
Зарегистрирован 27 октября 2007
Домодедово
Занятие: Инженер
Репутация:
бывает еще как! прямая и обратка в одном углу-две трубы!
либо одна труба прямая, которая идет через батарею - вошла и вышла в ту же трубу!
Написал 950 сообщений на форуме
Зарегистрирован 3 марта 2009
Домодедово
Возраст: 40 лет
Репутация:
Я не въехал...
две трубы в углу- одна прямая-сквозная для подачи напора горячей воды от магистрали в расширитель на самом верхнем этаже или чердаке, с расширителя по второй трубе пошла раздача вниз, труба идет через батареи-вошла и вышла , слилась в подвал и ушла в котельную, или наоборот напор снизу прошел через все батареи -вошел и вышел а сверху по обратной сквозной трубе слился в подвал . Это тоже самое ,только направление потока другое. Вопрос-это какая система?? двутрубная или однотрубная? Я думал -двутрубная..или это однотрубная ? а двутрубная -это когда вода в батарею заходит из одной трубы а выходит из батареи в другую трубу ,и так на каждом этаже..? а это работает?
Написал 1141 сообщение на форуме
Зарегистрирован 27 октября 2007
Домодедово
Занятие: Инженер
Репутация:
слева однотрубная система, справа двухтрубная система
Написал(a) 579 сообщений на форуме
Зарегистрирован(a) 13 ноября 2005
Домодедово
Занятие: Бухгалтерия
Репутация:
У нас была система как на 2-ом фото. И была таже ситуация - верх горячий, низ холодный. Кто только не приходил, от сантехников до главного инженера Дружбы. Вывод был один - насос не справляется, нет циркуляции.
Написал 950 сообщений на форуме
Зарегистрирован 3 марта 2009
Домодедово
Возраст: 40 лет
Репутация:
Вон оно че, Михалыч.
тогда я согласен с домодедовцем, ту всю систему перенастраивать надо, так как в сливной обратке не бог весть что может твориться, тут давление надо четко контролировать в обеих трубах
Написал 344 сообщения на форуме
Зарегистрирован 29 июля 2005
Домодедово
Занятие: инженерное оборудование
Возраст: 38 лет
Репутация:
Старожил, не в обиду - посмотрите нормальную литературу, "Отопление" Сканави, например. Это гораздо полезнее для знаний, чем форумы
Описанный Вами первый вариант - это однотрубная система (радиаторы подключены последовательно), второй вариант - двутрубная (радиаторы подключены параллельно). У обоих систем есть свои плюсы и минусы, какую применять - нужно смотреть в каждом конкретном случае.
Кстати, при центральном отоплении расширительные баки наверх никто не ставит. Ну это так, к слову...
И ещё момент - в однотрубной системе при подаче теплоносителя по схеме "снизу-вверх" применять радиаторы более 8 секции с односторонним подключением бессмысленно - 9-я секция и далее работать не будут. Физику процесса объяснять сейчас - ни к чему...
ДимЪян показал всё правильно.
Вот только шаровые краны (хоть это и Giacomini - одни из лучших кранов) на радиаторе не позволят регулировать теплоотдачу. Сейчас ведь есть много вентилей с хорошим проходом, почему не применять их???
Кроме того, применение шаровиков на двухтрубке может разболансировать всю систему...
добавлено спустя 1 минута
БРАВО! Абсолютно верно!
Если чуть-чуть точнее - перепад давлений подачи и обратки
добавлено спустя 3 минуты
и всё-таки, что же это за "металокерамические радиаторы???

добавлено спустя 8 минуты
А произошло это из-за того, что балансировка системы была выполнена на вентилях, стоящих в квартирах. Жильцы, меняя радиаторы, зачем-то (как правило - по совету сантехников) срезали и вентили, таким образом нарушая балансировку. Итог: через радиаторы с шаровыми кранами, расположенных ближе к тепловому узлу, протекал поток больше расчётного, а до последних стояков тепло практически не доходило. Вообще-то такая замена - административное нарушение, ведь система отопления в целом и стояки водоснабжения не является собственностью владельца квартиры.
Написал 1141 сообщение на форуме
Зарегистрирован 27 октября 2007
Домодедово
Занятие: Инженер
Репутация:
мож ошибся человек с МК... придет и расскажет, а лучше покажет фото своих батарей и системы отопления (2 трубы, одна труба)
Написал 950 сообщений на форуме
Зарегистрирован 3 марта 2009
Домодедово
Возраст: 40 лет
Репутация:
Да я без обид
я не сантехник, я электрик.
Хотя ,физика одна и таже в "течении" носителей ,
Будет интересно получить ответ от VIKa- "где была зарыта собака?"
Написал 1117 сообщений на форуме
Зарегистрирован 8 июля 2004
Домодедово
Занятие: В свободном полёте all-worlds.ru
Репутация:
домодедовец, да я хрен знает какая у меня батарея. Может и не МК. Железная, а трубы пластиковые. металлокерамическое, видимо, что-то другое бывает. У меня вся батарея теперь холожная. А стоит только напору увеличиться, то мало-мало верх прогревается. К низу и верху батареи трубы подходят из одной вертикальной трубы. Вентили шаровые установлены, как снизу, так и вверху батареи.
Написал 1141 сообщение на форуме
Зарегистрирован 27 октября 2007
Домодедово
Занятие: Инженер
Репутация:
походу однотрубная система))
либо воздух, либо заглушка в одной из секций!
Скиньте фото вашей проблемно трубы ВИК.?!
сантехи когда придут?
Написал 950 сообщений на форуме
Зарегистрирован 3 марта 2009
Домодедово
Возраст: 40 лет
Репутация:
факт, однотрубная. тогда перепады давления из-за шариков-вентиков тут не прокатывают (если на обратке он работает и правильного диаметра ). Проблема в самой батареи.
Написал 344 сообщения на форуме
Зарегистрирован 29 июля 2005
Домодедово
Занятие: инженерное оборудование
Возраст: 38 лет
Репутация:
Точно! Я удивился, когда увидел, что многие формулы гидравлики полностью совпадают с электрическими
но отличия, всё же - есть ;)
VIK, можете фото выложить?
судя по всему, у Вас однотрубная система, подводка к радиатору металопластиковой трубой. и вот тут вопросы: труба какого диаметра? какой длины?
какие фитинги (бренд)?
и ещё - какой бренд трубы? (использование некачественной трубы - головная боль в будующем)
есть ли перемычка (труба между трубами подачи в радиатор, как на левой фото у ДимЪяна)?
теплоноситель по стояку течёт сверху-вниз или снизу-вверх? (уточнике у сантехника дома)
пока все вопросы, продолжение следует
Написал 1117 сообщений на форуме
Зарегистрирован 8 июля 2004
Домодедово
Занятие: В свободном полёте all-worlds.ru
Репутация:
Выложу фото чуть позже. Пока скажу, что чугунные батареях, которые стояли до этого, грели так, что Африка была в доме.
Написал 344 сообщения на форуме
Зарегистрирован 29 июля 2005
Домодедово
Занятие: инженерное оборудование
Возраст: 38 лет
Репутация:
так а какие новые?
сейчас получается примерно так: "вот у меня была "копейка" - супер машина: и бензин заливай, какой хочешь, и ремонтировал на коленке... а вот новые машины - не отремонотировать в поле, и к бензину капризные - зальёшь 80-й - а она не едет..."
а чугунные тоже были подведены металопластом?
в общем, предварительный диагноз такой:
у вас стояли чугунные типа МС 140 (проходное сечение канала эквивалентно 1,5" (40мм)), подводка - 1/2" минимум (проходное сечение - 15мм).
сейчас стоят биметалические радиаторы (проходное сечение канала около 12мм)), подводка - металопластик диаметр 16мм (проходное сечение - 12мм + фитинги с заужением до 8мм).
Если Вас кормить, передавив горло - много Вы съедите?
решение проблемы - замена подводки на трубу 20мм (сечение 16мм + фитинги с проходом 12мм), а лучше на 26мм (сечение 20мм + фитинги с проходом 16мм) - только это дорого... И может не быть фитинга 26х1/2".
трубу и фитинги брать только не Valtec или другую китайщину. Лучше Henco (на фирменной трубе после логотипа стоит страна изготовления Бельгия:HENCO MADE IN BELGIUM) (посмотреть можно здесь [url]http://www.duim.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7),[/url] или REHAU RAUTITAN.
Написал(a) 579 сообщений на форуме
Зарегистрирован(a) 13 ноября 2005
Домодедово
Занятие: Бухгалтерия
Репутация:
А произошло это из-за того, что балансировка системы была выполнена на вентилях, стоящих в квартирах. Жильцы, меняя радиаторы, зачем-то (как правило - по совету сантехников) срезали и вентили, таким образом нарушая балансировку. Итог: через радиаторы с шаровыми кранами, расположенных ближе к тепловому узлу, протекал поток больше расчётного, а до последних стояков тепло практически не доходило. Вообще-то такая замена - административное нарушение, ведь система отопления в целом и стояки водоснабжения не является собственностью владельца квартиры.
Да нет, дело в том, что есть даже официальное письмо от Дружбы, что это связано с неправильно сделанным проектом отопления изначально и соответственно как следствие неправильной мощности установленным насосом. А прект по отоплению никто уже переделать не может, а насосы меняли - не помогло.
Написал 344 сообщения на форуме
Зарегистрирован 29 июля 2005
Домодедово
Занятие: инженерное оборудование
Возраст: 38 лет
Репутация:
Что значит "неправильный проект"? Вообще-то проектировщик несёт пожизненную ответственность за проект...
Просто проще написать отказное письмо, чем заставлять жильцов вернуть вентили назад...
Есть ещё вариант - поставить балансировочные вентили на стояки и сделать постояковую балансировку, но это ведь нужно уметь
Написал(a) 579 сообщений на форуме
Зарегистрирован(a) 13 ноября 2005
Домодедово
Занятие: Бухгалтерия
Репутация:
Не ожидали. Я все знаю про ответственность, только это очень хлопотно, искать правды у наших гос.структур.
Написал 950 сообщений на форуме
Зарегистрирован 3 марта 2009
Домодедово
Возраст: 40 лет
Репутация:
причем тут гос.структуры?
проектировал Дружбинский подрядчик-проектный институт и ответственность за проект несут застройщик( заказчик проекта) и проектировщик в равной степени, Дружбе что, этот проект Гос.структуры навязали в приказном порядке??? и если замена насоса не помогла, значит дело не в мощности насоса, а в трубопроводке.Я бы на вашем месте написал мотивированный отказ от оплаты за теплоснабжение, лучше всем домом. В трех экземплярах- в УК Дружбу, в администрацию и в Роспотребсоюз. Пусть организовывают повторную экспертизу выполненной системы теплоснабжения органами Ростехнадзора.
Написал 1141 сообщение на форуме
Зарегистрирован 27 октября 2007
Домодедово
Занятие: Инженер
Репутация:
а не поросят ли их после этого письма восстановить систему такой какой она была???
то есть вернуть на место старые трубы.
Написал(a) 579 сообщений на форуме
Зарегистрирован(a) 13 ноября 2005
Домодедово
Занятие: Бухгалтерия
Репутация:
Кому я только не писала, но на самом деле проект исправить нельзя. Я консультировалась по этому поводу. И уже год назад продала и купила квартиру в нормальном доме с нормальным отоплением.
Написал 344 сообщения на форуме
Зарегистрирован 29 июля 2005
Домодедово
Занятие: инженерное оборудование
Возраст: 38 лет
Репутация:
VIK, похоже, что у Вас всё наладилось?
вот и хорошо!
Написал 1117 сообщений на форуме
Зарегистрирован 8 июля 2004
Домодедово
Занятие: В свободном полёте all-worlds.ru
Репутация:
Нет, не наладилось, жду завтра спецов из ЖЭКа. Обещали заменить трубы подводящие.
Написал 950 сообщений на форуме
Зарегистрирован 3 марта 2009
Домодедово
Возраст: 40 лет
Репутация:
$$$???
Написал 344 сообщения на форуме
Зарегистрирован 29 июля 2005
Домодедово
Занятие: инженерное оборудование
Возраст: 38 лет
Репутация:
VIK, по результатам отпишитесь! (если не в напряг
)
и всё-таки - фото здорово бы помогла...
Написал 1117 сообщений на форуме
Зарегистрирован 8 июля 2004
Домодедово
Занятие: В свободном полёте all-worlds.ru
Репутация:
Как и обещал, для кого актуально и интересно.
Как было:
Стало. Сверху труба в батарею входит, из нижней части выходит сразу в пол. Т.е. последовательно. Этаж последний, подача воды снизу.
Написал 1141 сообщение на форуме
Зарегистрирован 27 октября 2007
Домодедово
Занятие: Инженер
Репутация:
так это уже переделали??? или еще нет?
а что за кран внизу на стояке?
добавлено спустя 5 минуты
что то больше похоже на воздух, тем более подача снизу... либо отвод нижний, где кран забит.
Написал 344 сообщения на форуме
Зарегистрирован 29 июля 2005
Домодедово
Занятие: инженерное оборудование
Возраст: 38 лет
Репутация:
Что вижу на фото:
полипропиленовая труба, диаметр 20мм (внешний);
радиатор - Рифар (производство Оренбург), биметал.
При подаче теплоносителя по стояку по схеме "снизу-вверх" биметал работает крайне плохо, алюминий - немного лучше, чугун - без нареканий. Связано это с гидравлическим сопротивлением радиатора (самое высокое - у биметала) и особенностями движения теплоносителя в радиаторе.
Т.е. радиатор - не для Вашей системы.
Это в кратце.
По поводу внесённых изменений.
То, что сделали монтажники сейчас - КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!! Т.к. Вы, регулируя теплоотдачу своего радиатора, регулируете проток через весь стояк.
Т.е., если Вы сейчас начнёте прикрывать краны на радиаторе - Вы будете снижать подачу тепла соседям по стояку, и они начнут мёрзнуть со всеми последствиями...
Крайний случай - Вы закрываете кран на радиаторе - и останавливаете весь стояк.
добавлено спустя 4 минуты
ДимЪян, это не воздух.
Особенности такого подключения можно посмотреть в "Рекомендациях по применению" НИИ Сантехники к любому секционному радиатору. Г-н Сасин (автор) очень доступно расписал процессы...
Написал 1117 сообщений на форуме
Зарегистрирован 8 июля 2004
Домодедово
Занятие: В свободном полёте all-worlds.ru
Репутация:
На фото то, что было. Сейчас нижненго крана уже нет. Что сделали, то сделали, обещаю краны не перекрывать
Написал(a) 1 сообщение на форуме
Зарегистрирован(a) 24 ноября 2011
Коломна
Репутация:
Здраствуйте....
Подскажите плиз.... У меня в квартире 4 батареи... у 1 и 4-й и верх и низ горячме (в норме), а у 2 и 3-й низ холодный. подсоединяли шланг к обратке и спускали воду часа 2 у каждой. шел кипяток. а батареи снизу все равно холодные. куда обратиться или постучаться???? в чем дело???
заранее спасибо...
Написал 593 сообщения на форуме
Зарегистрирован 3 сентября 2006
Домодедово
Занятие: оппонент Фурсенко
Репутация:
Возможен заводской брак батареи. Как говорили в 37-м - диверсия! Во время службы был такой случай. Построили новый учебный корпус, а при пробных пусках отопления выяснилось, что греются только половина всех батарей... Причина банальна - сварщик имел "зуб" на прораба и поэтому вварил в систему в нескольких местах вместо труб... куски от разрезанного лома такого же диаметра! Может у вас аналогичный случай?
Написал 400 сообщений на форуме
Зарегистрирован 24 ноября 2009
Домодедово
Занятие: сантехник
Возраст: 45 лет
Репутация:
Написал 28 сообщений на форуме
Зарегистрирован 30 июня 2009
Домодедово
Занятие: FUSO
Возраст: 36 лет
Репутация:
У меня похожая ситуация. Тут может влиять еще и количество секций, подсоединение и площать помещения. Низ горячий - где больше секций и меньше помещение. И наооборот.
Подается вода в верхнюю часть, проходит по батарее и выходит в нижней уже после теплоотдачи (особенно при диагональном подсоединении,т.к. движение воды лучше захватыват площадь). И вот в тех помещениях, где теплоотдача работает больше - низ прохладнее: батарея же отрабатыват и выхолаживается, если так можно назвать.
А сама теплоотдача по воздуху, в верхней части, одинаково хорошо чувствуется.
Да, кстати, забыл добавить (может кому пригодится): у меня при сдаче дома стоили на трубах терморегулятор (верх) и запрный клапан (низ).
ВЫКИДЫВАЙТЕ ИХ СРАЗУ! Они с тонким проходом (есть с толстым, но изначально ставят более дешевые) и СУЩЕСТВЕННО тормозят поток воды. Тем самым, батарея хуже работает.
После того, как их выкинули, батареи просто начали "жарить". До этого - чуть теплые сверху были.Одна из батарей на 12 секций (!), так она стала полностью прокачиваться и без диагонального подсоединения.
А один терморегулятор вообще не работал с самого начала и не пускал воду. Да и по отзывам многих сантехников, на городской воде они ой как недолго прорабатывают, т.к. начинают просто забиваться.
Написал(a) 164 сообщения на форуме
Зарегистрирован(a) 20 августа 2008
Домодедово
Репутация:
МОЛОДЕЦ, а иженегры которые проектировали систему CO лохи.
Да вот это бывает.
Перед тем как советовать выкидывать что то надо понять что за система а выкинуть всегда успеется.
Написал 28 сообщений на форуме
Зарегистрирован 30 июня 2009
Домодедово
Занятие: FUSO
Возраст: 36 лет
Репутация:
Может и не лохи проектировали, да только в жизни не всё работает так, как на бумаге.
И совет идет не от меня, а от ИНЖЕНЕРОВ и мастеров, которые это г..но обслуживают. Мне трижды говорили снимать, но я тоже наивно верил, что "раз стоит, значит надо!".
Но когда сдался и убрал - не разу не пожалел.
А система там следущая: на входе (вверху) терморегулятор, с возможностью присоединения "головы" терморегулятора (собственно, по тому и не хотел снимать, т.к. голова уже куплена была), на выходе (низ) перекрыватель подачи. Проток происходит внутри этих девайсов не прямо, а типа ступеньки - на просвет видно. Вот эта ступенька и есть корень зла: и проток тормозит, и мусор собирает.
HowTo, приходилось когда-либо видеть, что приносит в батарею? Я пару раз наблюдал вскрытие нижней пробки на свежих батареях. ЖЕСТЬ! Пакля, резина какая-то, кусочки кирпичей и разного другого мусора.И это на 11 этаже, с нижней подачей отопления
Все эти системы, которые ставят на батареи - новомодности, корые больше рассчитаны на чистую воду. Вот в частных домах, где састему фильтрации сами люди делают под себя, давление могут сами подрегулировать - это да, там они будут хорошо работать. Но в городских магистралях это работает очень не долго.
По большому счету, роль этих механизмов - перекрывательная. И все спецы-коммунальщики рекомендуют их просто поменять на обычный шаровой клапан, для возможного отключения батареи. Что, собственно, я и сделал.
Я ранее сказал - выкидывать... поправлюсь - заменить.
Повторюсь еще раз: эти системы есть двух видов:
- ДЕШЕВЛЕ, для чистой (!) воды с тонким диаметром
- ДОРОЖЕ, с бОльшим проточным диаметром
Догадываетесь, что ставят изначально?
Написал(a) 164 сообщения на форуме
Зарегистрирован(a) 20 августа 2008
Домодедово
Репутация:
Все то он правильно, но может быть зря сдались.
Давайте разберем ваш случай, то что "на входе (вверху) терморегулятор, с возможностью присоединения "головы" терморегулятора" это называется регулирующий клапан, который еще и регулирует расход теплоносителя через радиатор, он нужен не только для того чтобы можно было терморегулятор ставить, но еще и специально ограничивает расход теплоносителя согласно установленым параметрам. Когда проектируется СО всегда нормируется расход теплосителя через радиаторы, это либо характеристики самого радиатора или вот такие клапана. При установке подобного клапана даже если вы поменяете радиаторы то не нарушите проектируемый расход теплоносителя на радиаторе. На выходе ставят регулирочный вентиль или шаровой кран или специальная арматура, все так сказать в одном.
Сняв все эти прибамбасы вы ограничили расход теплоносителя только характеристиками самого радиатора, тем самым нарушив проектируемую циркуляцию теплоносителя в системе.
У вас батареи стали жарить, значит кому то стало тепла не хватать, но так как сиситема скорее всего просчитана с запасом это пока не чувствуется, ну пока все не сделали так же. А потом начнется почему батареи не прогреваются, пожалуются, обслуга не вдаваясь в подробости просто заменят шайбочку на с большей дырочкой, потом еще на большую дырочку а когда разбалансируется вся система нах, просто забьют на это.
Обычно использование всех этих "новомодностей" приносит экономическую выгоду, но не у нас.
не совсем так, это компонеты для настройки СО.
Пока у нас не очень считаются с расходами на отопление в многоквартирных домах, такая ситуация типична.
Вот перепостю еще здесь
http://www.abok.ru/for_spec/arti…
Написал 28 сообщений на форуме
Зарегистрирован 30 июня 2009
Домодедово
Занятие: FUSO
Возраст: 36 лет
Репутация:
Соглашусь, что логика присутствует.
Но тогда вопрос о всех этих расчетах, разработках и тонких науках по теплоотдачам: как можно расценивать то, что при нижней системе подачи отопления в дом, на вехних этажах система отопления закольцована в радиаторе? Без перемычки. Это так в проекте заложено.По предыдущим комментариям вижу, что сразу Вы поймете, о чем идет речь.
Теоретически, я могу предположить, что расчет такой, что при определенном давлении, вода поднимаясь на именно такой этаж и со всеми клапанами-регуляторами, дает необходимый коэфф. для конкретной квартиры.
Но что-то мне кажется, что в реальной жизни это как-то не так происходит...
Написал(a) 164 сообщения на форуме
Зарегистрирован(a) 20 августа 2008
Домодедово
Репутация:
не не понимаю, это про однотрубку или двухтрубку, или про то что нет байпаса.
А по проекту это или нет, я вобще не могу сказать.
Это точно,я не являюсь специалистом по СО, но приходиться по немногу разбираться чтобы совсем лапшу на уши вешали.
Написал(a) 1 сообщение на форуме
Зарегистрирован(a) 24 января 2012
Россия
Репутация:
Удлинитель потока - действительно работает. Пример: батарея Global 12 секций, топят не ахти - на входе-выходе 52°-50°, подводка сталь 1", соответственно врезан байпас 1/2" без крана. В общем то грешил на малое давление и на байпас. Температура по радиатору (мерил пирометром) по секциям с 1-й по 12-ю по передним панелям начиная от подачи:
ВЕРХ 44,45,45,45,43,43,38,37,36,35,35,34
НИЗ 45,45,45,45,43,41,36,31,29,28,28,28 (!!!)
Если мерить не по панелям, а по самому верху секций температура падает на 10° с 48 до 38°
после установки удлинителя потока температура выровнялась по всему радиатору по передним панелям и низ и верх- 43-45° - не наощупь,- по тому же пирометру.
Если кому надо - есть несколько удлинителей, пишите в личку продам.